Per tothom, però especialment per a Metrobaix:
Les directrius bàsiques adoptades per al disseny de les estacions s'exposen a continuació i estan
basades en el document "Criteris Bàsics per al Disseny de la Infraestructura de Noves Línies o
Perllongament de Línies Existents".
Disposició d'andanes
Atesa la ubicació de les andanes respecte de les vies es poden donar les següents configuracions:
• andanes laterals
• andana central
Les andanes laterals permeten una millor distribució del trànsit de persones, donat que estan assignades a
un únic sentit de circulació i, al mateix temps, permeten una més fàcil evacuació dels passatgers
provinents d'un tren situat dins del túnel, si es disposa de passarel·les laterals, essent la solució
recomanada per a les estacions passants normals, a les quals no existeixen canvis de freqüència
d'explotació.
L'estació d'andana central és especialment interessant en el cas de les estacions terminals o de canvi de
freqüència d'explotació, amb l'avantatge de que sigui quin sigui el sentit de la circulació, l'andana és la
mateixa.
Es pot considerar que l'andana consta de 4 zones:
• Zona d'espera
• Zona de circulació, d'1,50 m (pas sense molestar de 2 persones)
• Zona de seguretat, de 0,60 m
• Zona d'equipaments, d'1,00 m
zona d'espera es pot dimensionar en funció del nombre màxim de persones que poden esperar un tren,
nombre que diferencia a cada estació, però que, a efectes generals, s'estima com la meitat de la capacitat
teòrica màxima d'un tren, que és de 474 persones (tren 5.400).
Considerant que els viatgers s'acumulen al tram d'andana de la longitud del tren, 86 m, amb una densitat
de 3 persones/m2, l'amplada de la zona d'espera resulta ser:
A = 474 / 86 x 3 = 1,84 m.
L'amplada teòrica de l'andana resulta, per tant:
AT = 1,84 + 1,5 + 0,6 + 1,00 ≈ 5 m
Es considera que aquesta amplada permet acollir totes les persones que abandonen un tren
per anomalia, situació en què resulta acceptable una disminució de les condicions de confort.
En situacions singulars i excepcionals que ho justifiquin, es pot reduir fins a 4,00 m l'amplada
de l'andana, a costa de la zona d'equipaments.
En el cas d'una única andana central, l'amplària pot ser menor que la suma de dues andanes i
es considera suficient 9,00 m.
Tanmateix, amb una reducció addicional de la zona de circulació, es pot acceptar, en
condicions singulars, una amplada mínima de fins a 7 m.
La longitud de les andanes ha de ser superior a la longitud dels trens, actualment 86 m,
havent-se fixat en 100 m. Aixó pel que fà la xarxa de metro.
👍90👍0👎0